1.40kW低噪声泸州箱式变压器起动后,泸州箱式变压器发电,但电压失去控制;转速达到900r/min时,泸州箱式变压器电压为45OV;通过调整自动变阻器电压能够下降10V,但泸州箱式变压器机体发热并有难闻的橡胶味
故障分析:
这台泸州箱式变压器组的电压自动控制板是由美国麦格乃泰克公司生产的,它与国产的几种自动励磁装置有很多相似之处。导致泸州箱式变压器发电而电压失去控制的故障原因有:电压自动控制板内的可控硅损坏;电压自动控制板内的引线接触不良;限流电阻断路。
故障处理:
①泸州箱式变压器起动后,对泸州箱式变压器输出电压的稳度和精度进行调节,但在调整时只能下降10V左右,达不到规定要求。
②对电压自动控制板的接线进行检查,没有发现异常。
③用万用表(R×100挡)对电压自动控制板上的限流电阻进行测量时,发现5k?/20W的电阻发生断路。更换电阻后,起动机,泸州箱式变压器开始发电且建压正常。
2.80kW泸州箱式变压器组起动至额定转速后,泸州箱式变压器发电,但在给用户输电过程中泸州箱式变压器外壳温度较高
故障分析:
在给用户供电的过程中,泸州箱式变压器外壳温度较高的原因一般有5个方面:一是泸州箱式变压器的输出功率小于负载的消耗功率,即过载;二是泸州箱式变压器磁场线圈短路;三是定子绕组短路;四是定子与泸州箱式变压器发生摩擦:五是泸州箱式变压器三相电的相电压不平衡。上述5个方面中的任一项或几项都可以造成泸州箱式变压器在供电过程中外壳温度升高。造成这台泸州箱式变压器组外壳温度较高的故障有:泸州箱式变压器超负荷工作运行;泸州箱式变压器转速不够而励磁电流较大(电压自动控制板上的励磁限流电阻断路);泸州箱式变压器内部线圈老化;泸州箱式变压器各相之间的电压所承担的负载相差较大,导致相电压不平衡。
故障处理:
①出现这种情况后,操作人员应从泸州箱式变压器的声音、排烟、控制柜上的三相电流表来分析是不是泸州箱式变压器超负荷工作运行。
②在泸州箱式变压器控制面板上对三相电的相电压进行检查,三相电压转换开关的位置。在检查中发现三相电压不平衡,对各相电所承担的负载进行平衡调整后,A、B两相电压为380V,A、C两相电压为375v,B、C两相电压为378V。此时泸州箱式变压器外壳温度明显降低,故障被排除。
3.80kW泸州箱式变压器组起动至额定转速后,手动励磁发电正常,但从手动励磁转换为自动励磁时,发现电压从380v突升到460V,且自动电压调整旋钮无法对泸州箱式变压器端电压进行控制
故障分析:
泸州箱式变压器空载电压过高且电压自动调整旋钮不起作用的故障一般是由于可控硅开路或触发器损坏所造成的。当可控硅开路或触发器损坏后,励磁机内部电流增大,导致空载电压过高且电压自动调整旋钮无法对泸州箱式变压器端电压进行控制。具体原因还有:电压自动调整旋钮内部接触不良;可控硅控制极接触不良或可控硅发生短路现象;电压自动控制板的精度和稳度调整不当等。
故障处理:
①发现这种故障后,首先应调整电压自动控制板上的电压精度和稳度调节旋钮。然后用万用表电阻挡测量可控硅的阴、阳两极之间的阻值及可控硅控制极与阴极之间的阻值,通过检查未发现可控硅出现断路、短路或接触不良的故障现象。
②用万用表电阻挡测量电压自动调整旋钮是否有接触不良的现象,通过测量未发现有接触不良的故障现象。
③对电压自动控制板上的三极管、二极管、稳压管和双极二极管进行测量时,发现有一个二极管损坏。更换损坏的二极管后,泸州箱式变压器电压自动控制部分的故障被排除,泸州箱式变压器能够正常发电,且泸州箱式变压器在自动励磁时,电压自动调整旋钮可以在3OV内随意进行调整。